西交《继电保护原理》在线作业-00003
        试卷总分:100 得分:100
        一、单选题 (共 25 道试题,共 50 分)
        1.从保护原理上讲,受系统振动影响的是( )
        A.暂态方向保护
        B.电流纵差保护
        C.间隔保护
       
        2.单侧电源供电系统短路点的过渡电阻对间隔保护的影响是( )。
        A.使保护规模伸长;
        B.使保护规模缩短;
        C.保护规模不变;
        D.保护规模不定。
       
        3.加装旁路母线的仅有意图是( )
        A.不断电维修出线断路器
        B.吸收留性无功
        C.吸收理性无功
       
        4.电力系统三段式电流保护中,保护规模最大的是( )
        A.电流速断保护
        B.限时电流速断保护
        C.守时限过电流保护
       
        5.保护用电流互感器二次回路接地址的正确设置方法是( )
        A.每只电流互感器二次回路有必要有一个独自的接地址
        B.电流互感器的二次侧只答应有一个接地址,关于多组电流互感器彼此有联系的二次回路接地址应设在保护屏上
        C.电流互感器二次回路应别离在端子箱和保护屏接地
       
        6.中性点不直接接地的系统中,过抵偿是指抵偿后 ( )
        A.电感电流大于电容电流
        B.电感电流小于电容电流
        C.电感电流等于电容电流
       
        7.保护线路发作三相短路,相距离离保护感触到的阻抗( )接地间隔保护感触的阻抗。
        A.大于
        B.等于
        C.小于
       
        8.变电站接地网接地电阻过大对继电保护的影响是( )
        A.能够会导致零序方向保护不正确动作
        B.能够会导致过流保护不正确动作
        C.能够会导致纵差保护不正确动作
       
        9.下列不归于三相变压器的励磁涌流的特色的是( )。
        A.任何状况下空载投入变压器,至少在两相中要呈现不一样程度的励磁涌流
        B.三相均为违背时刻轴一侧的非对称性涌流
        C.三相励磁涌流中有一相或两相二次谐波含量对比小,但至罕见一比较较大
        D.励磁涌流的正向最大值与反向最大值之间的相位相差120°
       
        10.参阅电压(极化电压)一般可选择()或回忆电压。
        A.正序电压
        B.负序电压
        C.零序电压
        D.A相电压
       
        11.三种圆特性的阻抗继电器中, ( )既能丈量毛病点的远近,又能区分毛病方向
        A.全阻抗继电器
        B.方向圆阻抗继电器
        C.偏移圆阻抗继电器
       
        12.间隔保护的动作时刻与保护装置处至短路点之间的间隔称为间隔保护的( )。
        A.阻抗特性
        B.动作特性
        C.时限特性
        D.继电特性
       
        13.继电器按其结构方式分类,当前首要有( )。
        A.丈量继电器和辅助继电器;
        B.电流型和电压型继电器;
        C.电磁型、感应型、整流型和静态型;
        D.发动继电器和出口继电器。
       
        14.对称三相电路丫衔接时,线电压为相电压的( )倍。
        A.√3
        B.√2
        C.2
        D.1.5
       
        15.当电力线路上发作毛病时,保护正确动作,使离毛病点近来的断路器跳闸,称为继电保护的( ? ? )。
        A.活络性
        B.疾速性
        C.牢靠性
        D.挑选性
       
        16.无时限电流速断保护的动作电流应按躲开( )来整定。
        A.下一条线路出口处经过保护的最小短路电流。
        B.下一条线路出口处经过保护的最大短路电流。
        C.下一条线路出口处经过保护的最大负荷电流。
        D.下一条线路出口处经过保护的最小负荷电流。
       
        17.功率方向元件的接线方法是指功率方向元件与( )之间的衔接方法,多选用90°接线方法。
        A.电流互感器和电压互感器;
        B.电流互感器和阻抗元件;
        C.电压互感器和阻抗元件;
        D.电压和相角。
       
        18.最小短路电流是指( )。
        A.最小运转方法下的三相短路电流
        B.最大运转方法下的两相短路电流
        C.最小运转方法下的两相短路电流
        D.最大运转方法下的三相短路电流
       
        19.双绕组变压器纵差动保护两边电流互感器的变比,应别离按两边( )挑选。
        A.负荷电流
        B.额外电流
        C.短路电流
       
        20.所谓功率方向继电器的潜动,是指( )的表象。
        A.只给继电器参加电流或电压时,继电器不动作
        B.只给继电器参加电流或电压时,继电器动作
        C.参加继电器的电流与电压反相时,继电器动作
        D.与电流、电压无关
       
        21.在大接地电流系统中,线路始端发作两相金特点接地短路时,零序方向保护中的方向元件将( )
        A.因短路相电压为零而拒动
        B.因感触零序电压最大而活络动作
        C.因零序电压为零而拒动
       
        22.我国电力系统中性点接当地式有三种,别离是( )。
        A.直接接当地式、经消弧线圈接当地式和经大电抗器接当地式
        B.直接接当地式、经消弧线圈接当地式和不接接方法
        C.不接当地式、经消弧线圈接当地式和经大电抗器接当地式
        D.直接接当地式、经大电抗器接当地式和不接当地式
       
        23.下列对线路间隔保护振动闭锁操控准则的描绘,错误的是( )
        A.单侧电源线路的间隔保护不该经振动闭锁
        B.双侧电源线路的间隔保护有必要经振动闭锁
        C.35kv及以下的线路间隔保护不思考系统振动误动疑问
       
        24.下列不归于微机型母线差动保护中常选用的抗TA饱满办法是( )。
        A.TA线性区母线差动保护辨认
        B.TA饱满的同步辨认法
        C.波形对称原理
        D.TA饱满的电压辨认
       
        25.过电流保护的两相不彻底星形衔接,一般保护继电器都装在( )。
        A.A,B两相上
        B.C,B两相上
        C.A,N上
        D.A,C两相上
       
        二、判别题 (共 25 道试题,共 50 分)
        26.为了在正常运转和外部短路时流入变压器纵差动保护的电流为零,因而,该保护两边应选用一样变比的电流互感器。( )
       
        27.限时电流速断保护与下一级线路电流速断保护在定值上和时限上均要合作,若挑选性不满意要求,则要与下一级线路限时电流速断保护合作。
       
        28.差动速断保护,作为辅助保护以加速保护在内部严峻毛病时的动作速度。( )
       
        29.继电保护设备是确保电力元件安全运转的根本配备,任何元件不得在无保护的状况下运转。( )
       
        30.发电机在定子绕组的相间后备保护发作单相接地时,零序电压为相电压,在定子绕组的 发作单相接地时,零序电压为零。( )
       
        31.零序电流I段能够保护本线路的全长。( )
       
        32.工频改变量方向元件区分电压工频改变量和电流工频改变量的相角,当丈量相角同相时动作 。( )
       
        33.受线路串联电容的影响,短路阻抗与短路间隔线性关系的被损坏,将使间隔保护无法正确丈量毛病间隔。( )
       
        34.发电机不彻底纵差动保护既能够反映定子绕组相间短路,也能够反映匝间短路及绕组开焊。( )
       
        35.在中性点不接地电网中,在并联线路上发作异地两点接地毛病,为了进步供电的牢靠性,电流保护的接线方法应选用三相彻底星形接线。
       
        36.重合闸前加快保护比重合闸后加快保护重组成功率高。( )
       
        37.振动过程中振动周期最短为0.1~0.15 s,系统最长振动周期可按1.5s思考。( )
       
        38.零序功率方向原理的小电流接地设备即是使用在系统发作单相接地毛病时,毛病与非毛病线路零序电流反相,由零序功率继电器区分毛病与非毛病电流。 ( )
       
        39.导致电压互感器二次回路断线大致有两种,包含因为TV二次回路的疾速小开关跳开或熔断器熔断和在设备后端子上或屏上端子因为触摸不良形成的断线。( )
       
        40.电流速断保护动作值是按躲过相邻线路结尾最大短路电流这一条件来整定的。
       
        41.相距离离保护能反响两相短路及三相短路毛病,一起也能反响两相接地毛病。( )
       
        42.当在Y/△变压器的Y侧发作两相短路时,△侧滞后相电流是其它两相电流的两倍,并与它们相位相反。( )
       
        43.使用纵向零序电压构成的匝间短路保护中,为了能反响定子绕组单相接地,要求其TV中性点接地。( )
       
        44.不彻底合作是指需求合作的两保护在动作时刻上能合作,但保护规模的有些区域活络系数无法合作。( )
       
        45.不管是单侧电源电路,仍是双侧电源的网络上,发作短路毛病时,短路点的过渡电阻老是使间隔保护的丈量阻抗增大。( )
       
        46.接地间隔保护只在线路发作单相接地毛病时才动作,相距离离保护只在线路发作相间短路毛病时动作。( )
       
        47.间隔Ⅲ段整定方法是:按躲过线路正常运转时的最小负荷阻抗整定,或与下一级线路间隔Ⅱ、Ⅲ段合作,在活络性满意要求的条件下取其大者。
       
        48.零序电流保护能反响各种不对称短路毛病,但不反响三相对称短路。( )
       
        49.常见的同步方法有根据数据通道的同步方法和根据全球定位系统同步时钟(GPS)的同步方法。( )
       
        50.主保护或断路器拒动时,用来切除毛病的保护是辅助保护。( )