形考使命4
试题 1
外表出厂前,需进行老化处理,其意图是为了( )。
A.侧试其各项功能目标
B.加快其变老
C.进步精度
D.进步牢靠性
试题 2
装置自设备内最低液位下方的压力式液位变送器,为丈量精确,压力变送器有必要( )。
A.正搬迁
B.说不清
C.负搬迁
D.无搬迁
试题 3
分辩率是数字外表的重要质量目标之一,如数字电压表明值为219.995V,则分辩率为( )。
A.1V
B.5MV
C.1mV
D.0.1V
试题 4
用差压丈量容器液位时,液位凹凸取决( )
A.压力差、容积横截面和介质密度
B.容器上下两点的压力差和容积横截面
C.压力差、介质密度和取压点方位
D.容器液体上下两点的压力差
试题 5
工业上常用的流量外表可分为:速度式、体积式和( )
A.容积式
B.分量式
C.质量式
D.加快度式
试题 6
以彻底真空作为零规范表明的压力称为( )。
A.压力差
B.1mV
C.表压力
D.肯定压力
试题 7
节省设备中有一种由两个圆弧曲面构成的进口缩短有些和与之相接的圆筒形喉部构成,这种节省件是( )。
A.孔板
B.文丘里管
C.温标
D.规范喷嘴
试题 8
用某电子秤称得的分量老是比实践分量低 1kg ,该差错归于( )。
A.忽略差错
B.随机差错
C.缓变差错
D.系统差错
试题 9
用差压丈量容器液位时,液位凹凸取决于:( )
A.无所谓
B.压力差、介质密度和取压点方位
C.容器上下两点的压力差和容器横截面
D.压力差、容器横截面和介质密度
试题 10
热电偶测温系统选用抵偿电桥后,适当于冷端温度安稳在( )。
A.抵偿电桥平衡温度
B.00C
C.抵偿电桥所在温度
D.环境温度
试题 11
光学高温计测得的亮度温度总比物体的实践温度( )
A.低
B.持平
C.不定
D.高
试题 12
正常人的体温为37℃,则此刻的华氏温度约为( )。
A.37F
B.32F
C.98.6F
D.68.6F
试题 13
当直流电桥的电阻衔接次序R1,R2,R3,R4,则电桥的输出为零时的平衡条件( )。
A.R1R3=R2R4
B.R1R4=R2R3
C.R1R2=R3R4
D.以上都对
试题 14
用某电流表进行丈量时发现,丈量同一规范电流所得成果随时刻改变而改变,该差错归于( )。
A.系统差错
B.随机差错
C.忽略差错
D.缓变差错
试题 15
转子流量计有必要( )
A.笔直
B.水平
C.斜向下
D.斜向上
试题 16
某压力外表引证差错均操控在0.6%~0.8%,该压力表的精度等级应定为( )级。
A.1.5
B..2
C.1
D..5
试题 17
用一块电流表丈量同一电流值,重复丈量20次可减小( )差错
A.动态差错
B.粗大差错
C.系统差错
D.随机差错
试题 18
( )的数值越大, 热电偶的输出热电势就越大。
A.热电极的电导率
B.热端和冷端的温度
C.热端直径
D.热端和冷端的温差
试题 19
要采购压力表,期望压力表的根本差错小于0.9 % ,应采购( )级的压力表。
A..5
B.1
C..2
D.1.5
试题 20
校正0-1.6Mpa,1.5级的工业压力表时,应用规范压力表( )
A.0-4.0Mpa,0.25级
B.0-1.6Mpa,1.0级
C.0-1.6Mpa,0.5级
D.0-2.5Mpa,0.35级
试题 21
为使孔板前后沿圆周方向压力均匀,获得较正确的差压。因而在孔板设计中,多选用环室取压。( )


试题 22
温差电势是因为金属导体两头温度不一样而发生的电势。( )


试题 23
电容式压力变送器的最小丈量规模为0~24.5Pa,也能够丈量高达4×107Pa的压力。( )


试题 24
用热电偶测温时,有时选用几支一样热电偶串联运用,长处是电势大,牢靠性比单支高。( )


试题 25
节省件应在主管道冲刷后装置,但在某些状况下,也可装置后再冲刷管道。( )


试题 26
用压力法丈量开口容器液位时,液位的凹凸取决于压点方位和介质密度。( )


试题 27
涡轮番量计、椭圆齿轮番量计和靶式流量计都归于容积式流量计。( )


试题 28
丈量压力时,所选用压力表的满度值与被测压力规模越挨近,压力表的指示值越准确。( )


试题 29
工业压力表应常常检定,最长周期应不超越一年。( )


试题 30
假如热电偶冷端温度坚持0℃,则测温设备的温度指示值,是随热端温度改变而改变的。( )


试题 31
热电偶的热电势是热电偶两头温度差的函数,对错线性的;在不一样的温域内,温差持平,热电势并不持平。( )


试题 32
用单法兰液位计丈量开口容器内液位时,外表的量程是指当液位由最低升到最高时,液位计上所添加的压力。( )


试题 33
绷簧管压力表齿牙有腐蚀,磨损或齿间有毛刺、污物存在,将致使指针迟滞和跳针表象。( )


试题 34
热电偶的热电势越大,丈量的准确度就越高。( )


试题 35
用静压式液位计丈量液位时,介质密度改变对丈量无影响。( )


试题 36
压力式液位计可用来丈量敞口容器或密闭容器的介质液位。( )


试题 37
热电偶冷端温度抵偿器,实践上即是一个能发生与温度有必定关系的直流信号的毫伏发作器。( )


试题 38
装置在取样点上方的压力变送器,应选用正搬迁来批改零点。( )


试题 39
腰轮番量计及椭圆齿轮番量计都归于速度式流量计,流量计的腰轮或椭圆齿轮在流体压力的推进下滚动,其滚动的速度正比于流量。( )


试题 40
使用节省式流量计丈量流体流量时,实践流量越小,丈量差错越大。( )


试题 7
有一温度计,它的丈量规模为0~200℃,精度为0.5级,试求:该表能够呈现的最大肯定差错为( )。
A.200℃
B.1℃
C.0.5℃
D.10℃
试题 8
转子流量计有必要 ( ) 装置。
A.水平
B.笔直
C.恣意方位
D.斜向上
试题 10
摄氏温标的常用表明方法( )。
A.ITS—90
B.℉
C.℃
D.K
试题 16
转子流量计中的流体活动方向是:( )
A.自上而下或自下而上
B.自上而下
C.都能够
D.自下而上
试题 18
有一温度计,它的温度丈量规模为 50~250 ℃,精度为0.5级,则该表能够呈现的最大肯定差错为( )。
A.10℃
B.1℃
C.0.5℃
D.200℃
试题 19
抵偿导线的正确敷设,应从热电偶起到( )
A.无所谓
B.与冷端温度抵偿设备同温的当地
C.就地接线盒
D.外表盘端子板
试题 21
选用抵偿电桥对热电偶冷端温度进行抵偿时,电于电位差计的机械零点应与抵偿电桥平衡点相共同。( )


试题 22
在热电偶资料答应规模内,热偶丝越粗,其测温规模越大。( )


试题 23
膜片压力表能够用来丈量粘性介质压力,膜片上附保护资料后,还能够丈量腐蚀性介质压力。( )


试题 24
热电偶的热电特性是由其丈量端和参比端的温差决议的。( )


试题 25
节省设备的根本流量公式是依据伯努里方程和流体活动的接连性方程导出的,即流量与差压的平方根成正比。( )


试题 26
斜管式微压计在运用时要求斜管的歪斜视点要精确,因而外表都附有水准指示器。( )


试题 27
将两个同心波纹膜片焊在一同,构成空心膜盒。用膜盒作为丈量元件的压力表叫做膜盒压力表。( )


试题 28
检查压力表和变送器密封性时,一般用活塞式压力计,加压到最高丈量值,坚持5min,如丈量元件不走漏不胀大,阐明密封性合格。( )


试题 29
热电阻测温系统的线路电阻制造数值应包含热电阻自身电阻值。( )


试题 30
电子自动平衡电桥在扩大器输入为零时,电桥自身也是平衡状况。( )