完结性考试
1. 【单项挑选题】中性点不接地和经消弧线圈接地的电力系总称为( )。
A. 大电流接地系统 B. 小电流接地系统 C. 大电压接地系统 D. 小电压接地系统
2. 【单项挑选题】在设计供配电系统时,关于( ),应思考在一个电源系统维修或毛病的一起,另一个电源系统也发作毛病的严峻状况。此刻,应从电力系统获得第三电源或自备电源。
A. 一级负荷 B. 一级负荷中的尤其重要负荷 C. 一级负荷和二级负荷 D. 二级负荷
3. 【单项挑选题】我国国家规范对10kV及以下的供配电系统规则的电压动摇答应值是( )。
A. 10% B. 5% C. 15% D. 20%
4. ( )是指中止供电将在政治和经济上形成较大丢失者。
A. 负荷 B. 一级负荷 C. 二级负荷 D. 三级负荷
5. 【单项挑选题】用电设备台数较少,且各台设备容量相差悬殊时,宜选用( ),一般用于支干线和配电屏的负荷计算。
A. 二项式法 B. 单位面积功率法 C. 需求系数法 D. 变值需求系数法
6. 【单项挑选题】电压互感器是一种变换电压的互感器,其二次侧额外电压一般为( )。
A. 10V B. 20V C. 50V D. 100V
7. 【单项挑选题】开关电器遍及选用的最根本的灭弧方法是( )。
A. 吹弧 B. 速拉灭弧 C. 狭沟灭弧 D. 真空灭弧
8. 【单项挑选题】熔断器RT0-400中的400表明( )。
A. 额外电压 B. 熔体额外电流 C. 熔管额外电流 D. 最大分段电流
9. 【单项挑选题】下列叙说中,错误的是( )。
A. 电缆接头是电缆线路中最单薄的当地,故电缆线的大多数毛病都发作在电缆接头处 B. 导线的弧垂是指架空线路一个挡距内的导线最低点与两头杆上导线悬挂点之间的笔直间隔 C. 绝缘子,又名作瓷瓶,用来将导线固定在杆塔上,与杆塔绝缘 D. 母线是指用来固定关闭母线的槽
10. 【单项挑选题】母线,也称汇流排,即聚集和分配电能的硬导线,其A相对应( )色。
A. 蓝 B. 黄 C. 绿 D. 红
11. 【单项挑选题】自动重合闸的充电时刻一般为( )。
A. 3s B. 5s C. 10s D. 15s
12. 【单项挑选题】能以最短的时限,有挑选性地切除被保护设备和全线路毛病的保护是( )。
A. 主保护 B. 近后备保护 C. 远后备保护 D. 辅助保护
13. 【单项挑选题】应急灯应选用( )。
A. 高压汞灯 B. 小功率金属卤化物灯 C. 白炽灯 D. 高压钠灯
14. 【单项挑选题】人在接地毛病点邻近行走,双脚之间所出现的电位差称为( )。
A. 肯定电压 B. 相对电压 C. 触摸电压 D. 跨步电压
15. 【单项挑选题】关于照度要求较高并对照耀效法有特别要求的场所,宜选用( )。
A. 应急照明 B. 一般照明 C. 部分照明 D. 混合照明
16. 【单项挑选题】( )保护闭锁重合闸。
A. 电流速断 B. 间隔一段 C. 母线差动保护 D. 零序保护一段
17. 【单项挑选题】假如装设两台主变压器的工厂总降变电所的电源线路较长,发作毛病和停电的时机较多,变压器不需求常常切换,则它的电路图( )。
A. 一次侧内桥,二次侧单母线分段 B. 一次侧外桥,二次侧单母线分段 C. 一次侧、二次侧均单母线分段 D. 一次侧、二次侧均双母线分段
18. 【单项挑选题】光通量简称光通,它的单位是( )。
A. 勒克斯 B. 流明 C. 坎德拉 D. 尼特
19. 【单项挑选题】为节省用地,一般35kV及以下的配电设备宜选用( )。
A. 户内式配电设备 B. 野外式配电设备 C. 成套配电设备 D. 安装式配电设备
20. 【单项挑选题】照明灯的端电压一般不该高于其额外电压的( )。
A. 1.02 B. 1.03 C. 1.05 D. 1.1
21. 【多项挑选题】下列一次设备中,归于操控设备的有( )。
A. 避雷器 B. 凹凸压断路器 C. 开关 D. 并联电容器
22. 【多项挑选题】以下( )项是电气设备载流有些绝缘损坏的常见缘由。
A. 设备长时间运转,绝缘天然老化 B. 设备不合格,绝缘强度不行而被正常电压击穿 C. 设备正常而被过电压击穿 D. 设备绝缘遭到外力损害而形成短路
23. 【多项挑选题】在三相交流电力系统中,作为供电电源的发电机和电力变压器的中性点运转方法有( )。
A. 中性点不接地 B. 中性点经阻抗接地 C. 中性点直接接地或经低电阻接地 D. 以上都不是
24. 【多项挑选题】我国遍及选用确实定计算负荷的首要方法是( )。
A. 需求系数法 B. 二项式法 C. 三项式法 D. 四项式法
25. 【多项挑选题】为满意开关电器的牢靠性,电气触头应满意的根本要求有( )。
A. 满意正常负荷的发热要求 B. 具有满足的机械强度 C. 具有满足的动安稳度和热安稳度 D. 具有满足的断流才能
26. 【多项挑选题】工厂电力线路按结构方式能够分为( )。
A. 高压线路 B. 低压线路 C. 架空线路 D. 电缆线路
27. 【多项挑选题】下列继电保护归于主保护的有( )。
A. 零序保护 B. 过电流保护 C. 差动保护 D. 瓦斯保护
28. 【多项挑选题】在技术上,供配电系统对继电保护设备的根本功能的要求有( )。
A. 挑选性 B. 速动性 C. 活络性 D. 牢靠性
29. 【多项挑选题】接地电阻首要与( )等要素有关。
A. 土壤电阻 B. 接地线 C. 接地体 D. 周围空气
30. 【多项挑选题】继电保护设备的根本结构首要包含( )。
A. 现场信号输入有些 B. 丈量有些 C. 逻辑判别有些 D. 输出履行有些
31. 【多项挑选题】一个完好的防雷设备由( )构成。
A. 接闪器 B. 引下线 C. 断路器 D. 接地设备
32. 【多项挑选题】以下( )称为中心信号。
A. 事端信号 B. 方位信号 C. 指挥信号 D. 预告信号
33. 【多项挑选题】下列( )等设备归于二次设备。
A. 变压器 B. 操控设备 C. 继电保护设备 D. 操作电源
34. 【多项挑选题】微机保护设备的软件系一致般包含( )。
A. 设定程序 B. 运转程序 C. 中止微机保护功用程序 D. 报警程序
35. 【多项挑选题】在电气图中,衔接线能够选用( )。
A. 多线表明法 B. 单线表明法 C. 混合表明法 D. 会集表明法
36. 【多项挑选题】下列( )等设备归于一次设备。
A. 发电机 B. 变压器 C. 输电线 D. 避雷器
37. 【多项挑选题】照度的计算方法有( )。
A. 使用系数法 B. 概算曲线法 C. 比功率法 D. 逐点计算法
38. 【多项挑选题】按工作制,工厂的用电设备能够分为( )。
A. 接连工作制 B. 短时工作制 C. 断续周期工作制 D. 不连续工作制
39. 【多项挑选题】下列继电保护归于后备保护的有( )。
A. 间隔保护 B. 零序保护 C. 瓦斯保护 D. 过电流保护
40. 【多项挑选题】下列一次设备中,归于保护设备的有( )。
A. 熔断器 B. 变压器 C. 开关 D. 避雷器
41. 【判别题】短路电流比正常电流小。
A. 对 B. 错
42. 凡中性点直接接地电力系统中供电设备的绝缘只需按线电压思考。
A. 对 B. 错
43. 【判别题】表明工厂变配电所的电能运送和分配道路的电路图称为一次回路或主回路电路图。
A. 对 B. 错
44. 短路电流比正常电流小。
A. 对 B. 错
45. 【判别题】中性点直接接地的电力系统发作单相接地时,无缺相的对地电压不变,设备的相绝缘只需按相电压思考。
A. 对 B. 错
46. 【判别题】电流互感器在工作时,其二次侧不得开路。
A. 对 B. 错
47. 【判别题】复合是指带电质点从电弧内部逸出而进入周围介质的表象。
A. 对 B. 错
48. 【判别题】误合高压阻隔开关时,假如合错,应将高压阻隔开关再次摆开。
A. 对 B. 错
49. 【判别题】按规则,裸导线A、B、C三相涂漆的色彩别离对应黄、绿、红三色。
A. 对 B. 错
50. 【判别题】工厂变配电所多选用安装式配电设备。
A. 对 B. 错
51. 【判别题】电力线路发作的常见毛病是相间短路毛病。
A. 对 B. 错
52. 【判别题】光源的显色功能用光源的显色系数来表明。
A. 对 B. 错
53. 【判别题】电力线路瞬时电流速断保护的保护规模固定。
A. 对 B. 错
54. 【判别题】避雷器应与被保护设备并联,装在被保护设备的电源侧。
A. 对 B. 错
55. 【判别题】供配电系统对继电保护设备的根本功能有四点要求,即挑选性、速动性、灵敏性和牢靠性。
A. 对 B. 错
56. 【判别题】在供配电系统中,承当着运送和分配电能使命的电路称为二次回路。
A. 对 B. 错
57. 【判别题】在不正常运转状况时,继电保护有必要要动作敏捷,禁绝有延时。
A. 对 B. 错
58. 【判别题】需求系数法遍及应用于求全厂和大型车间变电所的计算负荷。
A. 对 B. 错
59. 【判别题】电压不一样的线路同杆架起时,电压较高的线路应架起鄙人面。
A. 对 B. 错
60. 【判别题】额外电压能使电气设备运转经济作用最佳的电压。
A. 对 B. 错
1. 【单项挑选题】一般中型工厂的电源进线是( )。
A. 6~10kV B. 16~20kV C. 26~30kV D. 36~40kV
2. 【单项挑选题】( )是指中止供电将在政治和经济上形成较大丢失者。
A. 负荷 B. 一级负荷 C. 二级负荷 D. 三级负荷
3. 【单项挑选题】中性点不接地和经消弧线圈接地的电力系总称为( )。
A. 大电流接地系统 B. 小电流接地系统 C. 大电压接地系统 D. 小电压接地系统
4. 【单项挑选题】车间变电所的电压变换等级一般为( )。
A. 把220~550kV降为35~110kV B. 把35~110kV降为6~10kV C. 把6~10kV降为220V/380V D. 把220V/380V降为22V/38V
5. 车间变电所的电压变换等级一般为( )。
A. 把220~550kV降为35~110kV B. 把35~110kV降为6~10kV C. 把6~10kV降为220V/380V
6. 【单项挑选题】母线,也称汇流排,即聚集和分配电能的硬导线,其A相对应( )色。
A. 蓝 B. 黄 C. 绿 D. 红
7. 【单项挑选题】假定高压线路时,选用最多的线路敷设方法为( )。
A. 架空线路 B. 电缆敷设 C. 地埋电缆 D. 都不是
8. 【单项挑选题】下列叙说中,错误的是( )。
A. 电缆接头是电缆线路中最单薄的当地,故电缆线的大多数毛病都发作在电缆接头处 B. 导线的弧垂是指架空线路一个挡距内的导线最低点与两头杆上导线悬挂点之间的笔直间隔 C. 绝缘子,又名作瓷瓶,用来将导线固定在杆塔上,与杆塔绝缘 D. 母线是指用来固定关闭母线的槽
9. 【单项挑选题】导线LGJ-150的150表明( )。
A. 铜线有些的截面面积 B. 铜芯有些的截面面积 C. 铝线有些的截面面积 D. 截面面积
10. 【单项挑选题】关于挑选导线时所用的环境温度,室内应取当地最热月的均匀最佳气温加( )摄氏度。
A. 3 B. 5 C. 8 D. 10
11. 【单项挑选题】在供配电系统中,为了疾速切除毛病以保护某些要害设备,或为了赶快康复供配电系统对某些重要负荷的供电,一般优先确保继电保护设备的( )。
A. 挑选性 B. 速动性 C. 活络性 D. 牢靠性
12. 【单项挑选题】当电气设备的绝缘损坏时,人站在地上上触摸该电气设备,人体所接受的电位差称为( )。
A. 跨步电压 B. 过电压 C. 欠电压 D. 触摸电压
13. 【单项挑选题】关于照度要求较高并对照耀效法有特别要求的场所,宜选用( )。
A. 应急照明 B. 一般照明 C. 部分照明 D. 混合照明
14. 【单项挑选题】容量为10000kVA及以上单台运转的变压器和容量为6300kVA及以上并排运转的变压器,一般应装设( )。
A. 过电流保护 B. 纵联差动保护 C. 瓦斯保护 D. 电流速断保护
15. 【单项挑选题】应急灯应选用( )。
A. 高压汞灯 B. 小功率金属卤化物灯 C. 白炽灯 D. 高压钠灯
16. 【单项挑选题】我国浙江秦山发电站是使用( )来世产电能。
A. 水流位能 B. 太阳能 C. 核能 D. 风能
17. 【单项挑选题】为避免变电站邻近线路上遭到雷击时,雷电压线路侵入变电站内损坏设备,需在进线( )段装设避雷线,使该段线路免遭直击雷。
A. 100~500米 B. 1~2千米 C. 5~10千米 D. 10千米以上
18. 【单项挑选题】电缆的根本结构包含导体、绝缘层和防护层,3kV以上的电缆还具有( )。
A. 屏蔽层 B. 零线 C. 接地线 D. 前方
19. 【单项挑选题】高压侧电压为500kVA及以上的变压器,对频率下降或电压升高而导致的变压器励磁电流的升高,应装设( )。
A. 过电流保护 B. 瓦斯保护 C. 过励磁保护 D. 过负荷保护
20. 【单项挑选题】灭弧才能较强的是( )。
A. 熔断器 B. 阻隔开关 C. 负荷开关 D. 油开关
21. 【多项挑选题】在三相交流电力系统中,作为供电电源的发电机和电力变压器的中性点运转方法有( )。
A. 中性点不接地 B. 中性点经阻抗接地 C. 中性点直接接地或经低电阻接地 D. 以上都不是
22. 【多项挑选题】电力负荷的分级有( )。
A. 零级负荷 B. 一级负荷 C. 二级负荷 D. 三级负荷
23. 在三相交流电力系统中,作为供电电源的发电机和电力变压器的中性点运转方法有( )。
A. 中性点不接地 B. 中性点经阻抗接地 C. 中性点直接接地或经低电阻接地 D. 以上都不是
24. 【多项挑选题】工厂供电工作有必要到达的根本要求有( )。
A. 安全 B. 牢靠 C. 优质 D. 经济
25. 【多项挑选题】发生电弧的游离方法有( )。
A. 高电场发射 B. 热电发射 C. 磕碰游离 D. 热游离
26. 【多项挑选题】电力线缆首要由( )构成。
A. 线路金具 B. 导体 C. 绝缘层 D. 保护层
27. 【多项挑选题】导线和电缆挑选的内容首要包含( )。
A. 形状 B. 长度 C. 截面 D. 类型
28. 【多项挑选题】接地电阻首要与( )等要素有关。
A. 土壤电阻 B. 接地线 C. 接地体 D. 周围空气
29. 【多项挑选题】按性质的不一样,电力线路的常见毛病能够分为( )。
A. 单相接地毛病 B. 多相接地毛病 C. 相间短路毛病 D. 相直接地毛病
30. 【多项挑选题】下列继电保护归于主保护的有( )。
A. 零序保护 B. 过电流保护 C. 差动保护 D. 瓦斯保护
31. 【多项挑选题】以下( )等毛病归于持久性毛病。
A. 短路 B. 倒杆 C. 断线 D. 绝缘子被损坏
32. 【多项挑选题】一个完好的防雷设备由( )构成。
A. 接闪器 B. 引下线 C. 断路器 D. 接地设备
33. 【多项挑选题】为了表征物体的光照功能,常引进( )等参数。
A. 距高比 B. 反射比 C. 吸收比 D. 透射比
34. 【多项挑选题】供配电系统中的电气设备一般分为( )。
A. 一次设备 B. 二次设备 C. 三次设备 D. 四次设备
35. 【多项挑选题】以下( )归于气体放电光源。
A. 白炽灯 B. 荧光灯 C. 高压钠灯 D. 氙灯
36. 【多项挑选题】下列( )等设备归于一次设备。
A. 发电机 B. 变压器 C. 输电线 D. 避雷器
37. 【多项挑选题】按工作制,工厂的用电设备能够分为( )。
A. 接连工作制 B. 短时工作制 C. 断续周期工作制 D. 不连续工作制
38. 【多项挑选题】变电所的首要使命是( )。
A. 生产电能 B. 承受电能 C. 变换电压 D. 分配电能
39. 【多项挑选题】电气元件在电气图中,可依据需求,别离用( )等表明法。
A. 会集表明法 B. 含糊表明法 C. 半会集表明法 D. 涣散表明法
40. 【多项挑选题】下列继电保护归于后备保护的有( )。
A. 间隔保护 B. 零序保护 C. 瓦斯保护 D. 过电流保护
41. 【判别题】风能是一种具有安稳性的动力。
A. 对 B. 错
42. 【判别题】表明工厂变配电所的电能运送和分配道路的电路图称为一次回路或主回路电路图。
A. 对 B. 错
43. 【判别题】在单母线分段接线方法中,选用断路器分段比选用阻隔开关分段好,由于前者在维修母线时不会导致该段母线的停电。
A. 对 B. 错
44. 一般规则,用电设备的额外电压与同级电网的额外电压一样。
A. 对 B. 错
45. 负荷系数是指电负荷的最大负荷与其均匀负荷的比值。
A. 对 B. 错
46. 【判别题】10kV线路发作单相接地毛病一般保护不动作跳闸,只发信号。
A. 对 B. 错
47. 【判别题】与电缆线路比较,可保护性是架空线路最杰出的长处。
A. 对 B. 错
48. 【判别题】10000kVA的电力变压器主保护是差动保护和重瓦斯保护。
A. 对 B. 错
49. 【判别题】从根本结构和工作原理上讲,互感器是一种特别的变压器。
A. 对 B. 错
50. 【判别题】高压负荷开关有简略的灭弧设备,它能够堵截或接通电流。
A. 对 B. 错
51. 【判别题】荧光灯的显色功能不如白炽灯好。
A. 对 B. 错
52. 【判别题】避雷器应与被保护设备并联,装在被保护设备的电源侧。
A. 对 B. 错
53. 【判别题】灯具的安置是不是合理只需思考距高比。
A. 对 B. 错
54. 【判别题】如期用处,二次回路能够分为断路器操控回路、信号回路、丈量和监督回路、继电保护和自动设备回路等。
A. 对 B. 错
55. 【判别题】白炽灯的发光功率低,运用寿数短,而且耐振性差。
A. 对 B. 错
56. 【判别题】工厂所需电力容量不大于160kVA时,一般选用架空线进线,直接由当地的共用电网供电;高于160kVA其低于1000kVA时,选用电缆或架空线进线;高于1000kVA时,选用电缆进线。
A. 对 B. 错
57. 【判别题】供配电系统中的电压损耗与各个元件的阻抗成反比。
A. 对 B. 错
58. 【判别题】电流互感器的二次负荷不得大于其精确度等级所限制的额外二次负荷。
A. 对 B. 错
59. 【判别题】在不正常运转状况时,继电保护有必要要动作敏捷,禁绝有延时。
A. 对 B. 错
60. 【判别题】电压互感器在工作时,其二次侧能够短路。
A. 对 B. 错
1. 【单项挑选题】用电设备台数较少,且各台设备容量相差悬殊时,宜选用( ),一般用于支干线和配电屏的负荷计算。
4. 【单项挑选题】尖峰电流指单台或多台用电设备的继续时刻为( )s的最大负荷电流。
A. 1~2 B. 5~10 C. 15~20 D. 30~50
5. 【单项挑选题】中性点不接地和经消弧线圈接地的电力系总称为( )。
A. 大电流接地系统 B. 小电流接地系统 C. 大电压接地系统 D. 小电压接地系统
6. 【单项挑选题】母线,也称汇流排,即聚集和分配电能的硬导线,其C相对应( )色。
A. 蓝 B. 黄 C. 绿 D. 红
7. 【单项挑选题】电压互感器是一种变换电压的互感器,其二次侧额外电压一般为( )。
A. 10V B. 20V C. 50V D. 100V
8. 【单项挑选题】关于挑选导线时所用的环境温度,室内应取当地最热月的均匀最佳气温加( )摄氏度。
A. 3 B. 5 C. 8 D. 10
9. 【单项挑选题】导线LGJ-150的150表明( )。
A. 铜线有些的截面面积 B. 铜芯有些的截面面积 C. 铝线有些的截面面积 D. 截面面积
10. 【单项挑选题】熔断器RT0-400中的400表明( )。
A. 额外电压 B. 熔体额外电流 C. 熔管额外电流 D. 最大分段电流
11. 【单项挑选题】能以最短的时限,有挑选性地切除被保护设备和全线路毛病的保护是( )。
A. 主保护 B. 近后备保护 C. 远后备保护 D. 辅助保护
12. 【单项挑选题】照度的单位是( )。
A. 勒克斯 B. 流明 C. 坎德拉 D. 尼特
13. 【单项挑选题】容量为10000kVA及以上单台运转的变压器和容量为6300kVA及以上并排运转的变压器,一般应装设( )。
A. 过电流保护 B. 纵联差动保护 C. 瓦斯保护 D. 电流速断保护
14. 【单项挑选题】应急灯应选用( )。
A. 高压汞灯 B. 小功率金属卤化物灯 C. 白炽灯 D. 高压钠灯
15. 【单项挑选题】自动重合闸的充电时刻一般为( )。
A. 3s B. 5s C. 10s D. 15s
16. 【单项挑选题】照明灯的端电压一般不该高于其额外电压的( )。
A. 1.02 B. 1.03 C. 1.05 D. 1.1
17. 【单项挑选题】工厂中,常用的绞线是( )绞线。
A. 铁 B. 银 C. 铝 D. 镍
18. 【单项挑选题】为避免变电站邻近线路上遭到雷击时,雷电压线路侵入变电站内损坏设备,需在进线( )段装设避雷线,使该段线路免遭直击雷。
A. 100~500米 B. 1~2千米 C. 5~10千米 D. 10千米以上
19. 【单项挑选题】为确保架空线路正常运转,确保安全供电,应对其进行定时检查和修理,期限一般为( )。
A. 一个月 B. 一个季度 C. 半年 D. 一年
20. 【单项挑选题】供配电系统对继电保护设备的根本功能有四点要求,不包含( )。
A. 挑选性 B. 速动性 C. 经济性 D. 牢靠性
21. 【多项挑选题】电弧的首要损害有( )。
A. 缩短电路断开的时刻 B. 延伸电路断开的时刻 C. 发生电弧高温 D. 发作弧光损害
22. 【多项挑选题】以下( )项是电气设备载流有些绝缘损坏的常见缘由。
A. 设备长时间运转,绝缘天然老化 B. 设备不合格,绝缘强度不行而被正常电压击穿 C. 设备正常而被过电压击穿 D. 设备绝缘遭到外力损害而形成短路
23. 【多项挑选题】下列一次设备中,归于变换设备的有( )。
A. 变压器 B. 电流互感器 C. 低压配电箱 D. 电压互感器
24. 在三相交流电力系统中,作为供电电源的发电机和电力变压器的中性点运转方法有( )。
A. 中性点不接地 B. 中性点经阻抗接地 C. 中性点直接接地或经低电阻接地 D. 以上都不是
25. 我国遍及选用确实定计算负荷的首要方法是( )。
A. 需求系数法 B. 二项式法 C. 三项式法 D. 四项式法
26. 【多项挑选题】继电保护设备的根本结构首要包含( )。
A. 现场信号输入有些 B. 丈量有些 C. 逻辑判别有些 D. 输出履行有些
27. 【多项挑选题】工厂电力线路按结构方式能够分为( )。
A. 高压线路 B. 低压线路 C. 架空线路 D. 电缆线路
28. 【多项挑选题】继电保护依据保护效果的不一样,能够分为( )。
A. 主保护 B. 全保护 C. 后备保护 D. 辅助保护
29. 【多项挑选题】按性质的不一样,电力线路的常见毛病能够分为( )。
A. 单相接地毛病 B. 多相接地毛病 C. 相间短路毛病 D. 相直接地毛病
30. 【多项挑选题】接地电阻首要与( )等要素有关。
A. 土壤电阻 B. 接地线 C. 接地体 D. 周围空气
31. 【多项挑选题】微机保护设备的软件系一致般包含( )。
A. 设定程序 B. 运转程序 C. 中止微机保护功用程序 D. 报警程序
32. 【多项挑选题】以下( )称为中心信号。
A. 事端信号 B. 方位信号 C. 指挥信号 D. 预告信号
33. 【多项挑选题】应急照明分为( )。
A. 备用照明 B. 安全照明 C. 分散照明 D. 混合照明
34. 【多项挑选题】下列( )等设备归于二次设备。
A. 变压器 B. 操控设备 C. 继电保护设备 D. 操作电源
35. 【多项挑选题】以下( )归于气体放电光源。
A. 白炽灯 B. 荧光灯 C. 高压钠灯 D. 氙灯
36. 【多项挑选题】工厂高压线路常用的接线方法有( )。
A. 放射式 B. 树干式 C. 环形 D. 球形
37. 【多项挑选题】备自投设备动作逻辑的操控条件可分为( )。
A. 充电条件 B. 开锁条件 C. 闭锁条件 D. 发动条件
38. 【多项挑选题】导线在杆塔上的摆放方法一般有( )等。
A. 三角形摆放 B. 水平摆放 C. 笔直摆放 D. 圆形摆放
39. 【多项挑选题】按工作制,工厂的用电设备能够分为( )。
A. 接连工作制 B. 短时工作制 C. 断续周期工作制 D. 不连续工作制
40. 【多项挑选题】与同容量的水电站比较,火电厂的长处有( )。
A. 发电成本低 B. 建设工期短 C. 工程造价低 D. 出资收回快
41. 用相对值表明元件的物理量变成标幺值。
A. 对 B. 错
42. 【判别题】风能是一种具有安稳性的动力。
A. 对 B. 错
43. 【判别题】二项式法遍及应用于求全厂和大型车间变电所的计算负荷。
A. 对 B. 错
44. 【判别题】高压输电线常用于远间隔输电。
A. 对 B. 错
45. 一般规则,用电设备的额外电压与同级电网的额外电压一样。
A. 对 B. 错
46. 【判别题】裸导线的架起距地上不得低于3m。
A. 对 B. 错
47. 【判别题】与电缆线路比较,可保护性是架空线路最杰出的长处。
A. 对 B. 错
48. 【判别题】高压负荷开关有简略的灭弧设备,它能够堵截或接通电流。
A. 对 B. 错
49. 【判别题】工厂变配电所多选用安装式配电设备。
A. 对 B. 错
50. 【判别题】按规则,裸导线A、B、C三相涂漆的色彩别离对应黄、绿、红三色。
A. 对 B. 错
51. 【判别题】在同一个低压供配电系统中,保护接地与保护接零能够混用。
A. 对 B. 错
52. 【判别题】发光体的亮度值于人眼视野的方向有关。
A. 对 B. 错
53. 【判别题】避雷器应与被保护设备并联,装在被保护设备的电源侧。
A. 对 B. 错
54. 【判别题】电流通过导线是,只会发生电能损耗,不会发生电压损耗。
A. 对 B. 错
55. 【判别题】避雷器用来避免雷电发生的过电压波沿线路侵入变电站,一面危机被保护设备的绝缘。
A. 对 B. 错
56. 【判别题】微机保护设备只具有保护功用,没有其他功用。
A. 对 B. 错
57. 【判别题】六氟化硫断路器一般选用横吹的方法。
A. 对 B. 错
58. 【判别题】高压树干式接线方法是一条干线向一个用户供电。
A. 对 B. 错
59. 【判别题】工厂所需电力容量不大于160kVA时,一般选用架空线进线,直接由当地的共用电网供电;高于160kVA其低于1000kVA时,选用电缆或架空线进线;高于1000kVA时,选用电缆进线。
A. 对 B. 错
60. 【判别题】光是电磁波,具有辐射能。
A. 对 B. 错
1. 【单项挑选题】气体中的带电粒子在电场力的效果下高速运动当与气体中性粒子磕碰时,负气体中性粒子别离成自在电子和正离子的表象叫作( )。
A. 光游离 B. 热游离 C. 磕碰游离 D. 光电游离
2. 【单项挑选题】用电设备台数较少,且各台设备容量相差悬殊时,宜选用( ),一般用于支干线和配电屏的负荷计算。
A. 二项式法 B. 单位面积功率法 C. 需求系数法 D. 变值需求系数法
3. 【单项挑选题】一般中型工厂的电源进线是( )。
6. 【单项挑选题】关于挑选导线时所用的环境温度,室内应取当地最热月的均匀最佳气温加( )摄氏度。
A. 3 B. 5 C. 8 D. 10
7. 【单项挑选题】母线,也称汇流排,即聚集和分配电能的硬导线,其A相对应( )色。
A. 蓝 B. 黄 C. 绿 D. 红
8. 【单项挑选题】母线,也称汇流排,即聚集和分配电能的硬导线,其C相对应( )色。
A. 蓝 B. 黄 C. 绿 D. 红
9. 【单项挑选题】关于电缆线路,一般要求( )进行一次巡视检查,并应常常监督其负荷巨细和发热心况。
A. 一个月 B. 一个季度 C. 半年 D. 一年
10. 【单项挑选题】开关电器遍及选用的最根本的灭弧方法是( )。
A. 吹弧 B. 速拉灭弧 C. 狭沟灭弧 D. 真空灭弧
11. 【单项挑选题】容量为10000kVA及以上单台运转的变压器和容量为6300kVA及以上并排运转的变压器,一般应装设( )。
A. 过电流保护 B. 纵联差动保护 C. 瓦斯保护 D. 电流速断保护
12. 【单项挑选题】当电气设备的绝缘损坏时,人站在地上上触摸该电气设备,人体所接受的电位差称为( )。
A. 跨步电压 B. 过电压 C. 欠电压 D. 触摸电压
13. 【单项挑选题】自动重合闸的充电时刻一般为( )。
A. 3s B. 5s C. 10s D. 15s
14. 【单项挑选题】应急灯应选用( )。
A. 高压汞灯 B. 小功率金属卤化物灯 C. 白炽灯 D. 高压钠灯
15. 【单项挑选题】照度的单位是( )。
A. 勒克斯 B. 流明 C. 坎德拉 D. 尼特
16. 【单项挑选题】电流互感器是一种变换电流的互感器,其二次侧额外电流一般为( )。
A. 1A B. 3A C. 5A D. 10A
17. 【单项挑选题】供配电系统对继电保护设备的根本功能有四点要求,不包含( )。
A. 挑选性 B. 速动性 C. 经济性 D. 牢靠性
18. 【单项挑选题】电力变压器的常用保护不包含( )。
A. 瓦斯保护 B. 差动保护 C. 过电流保护 D. 过电压保护
19. 【单项挑选题】制作普通照明平面图时,一般选用的份额是( )。
A. 1:10 B. 1:50 C. 1:100 D. 1:500
20. 【单项挑选题】关于保护用电流互感器来说,一般选用10P精确度等级,其复合差错约束为( )。
A. .1 B. .2 C. .3 D. .4
21. 【多项挑选题】下列一次设备中,归于变换设备的有( )。
A. 变压器 B. 电流互感器 C. 低压配电箱 D. 电压互感器
22. 【多项挑选题】电力负荷的分级有( )。
A. 零级负荷 B. 一级负荷 C. 二级负荷 D. 三级负荷
23. 工厂供电工作有必要到达的根本要求有( )。
26. 【多项挑选题】导线和电缆挑选的内容首要包含( )。
A. 形状 B. 长度 C. 截面 D. 类型
27. 【多项挑选题】继电保护依据保护效果的不一样,能够分为( )。
A. 主保护 B. 全保护 C. 后备保护 D. 辅助保护
28. 【多项挑选题】电力线缆首要由( )构成。
A. 线路金具 B. 导体 C. 绝缘层 D. 保护层
29. 【多项挑选题】在技术上,供配电系统对继电保护设备的根本功能的要求有( )。
A. 挑选性 B. 速动性 C. 活络性 D. 牢靠性
30. 【多项挑选题】继电保护设备的根本结构首要包含( )。
A. 现场信号输入有些 B. 丈量有些 C. 逻辑判别有些 D. 输出履行有些
31. 【多项挑选题】在电气图中,衔接线能够选用( )。
A. 多线表明法 B. 单线表明法 C. 混合表明法 D. 会集表明法
32. 【多项挑选题】以下( )归于气体放电光源。
A. 白炽灯 B. 荧光灯 C. 高压钠灯 D. 氙灯
33. 【多项挑选题】应急照明分为( )。
A. 备用照明 B. 安全照明 C. 分散照明 D. 混合照明
34. 【多项挑选题】为了表征物体的光照功能,常引进( )等参数。
A. 距高比 B. 反射比 C. 吸收比 D. 透射比
35. 【多项挑选题】以下( )等毛病归于持久性毛病。
A. 短路 B. 倒杆 C. 断线 D. 绝缘子被损坏
36. 【多项挑选题】电气元件在电气图中,可依据需求,别离用( )等表明法。
A. 会集表明法 B. 含糊表明法 C. 半会集表明法 D. 涣散表明法
37. 【多项挑选题】变电所的首要使命是( )。
A. 生产电能 B. 承受电能 C. 变换电压 D. 分配电能
38. 【多项挑选题】照度的计算方法有( )。
41. 【判别题】高压输电线常用于远间隔输电。
A. 对 B. 错
42. 【判别题】短路冲击电流为短路电流周期重量与非周期重量之和。
A. 对 B. 错
43. 年最大负荷Pmax是指全年中负荷最大的一小时耗费电脑的均匀值。
A. 对 B. 错
44. 【判别题】中性点直接接地的电力系统发作单相接地时,无缺相的对地电压不变,设备的相绝缘只需按相电压思考。
A. 对 B. 错
45. 当无限大容量电力系统发作三相短路时,短路电流周期重量有用值发作改动。
A. 对 B. 错
46. 【判别题】工厂变配电所多选用安装式配电设备。
A. 对 B. 错
47. 【判别题】高压负荷开关有简略的灭弧设备,它能够堵截或接通电流。
A. 对 B. 错
48. 【判别题】凡用来操控、指示、监测和保护一次设备运转的电路变成二次回路。
A. 对 B. 错
49. 【判别题】电压互感器的二次侧有一端有必要接地。
A. 对 B. 错
50. 【判别题】高压树干式接线方法供电牢靠性极好。
A. 对 B. 错
51. 【判别题】供配电系统对继电保护设备的根本功能有四点要求,即挑选性、速动性、灵敏性和牢靠性。
A. 对 B. 错
52. 【判别题】闭锁设备时限的“五防”功用一般是强行性的,不选用提示性的。
A. 对 B. 错
53. 【判别题】荧光灯的显色功能不如白炽灯好。
A. 对 B. 错
54. 【判别题】电流通过导线是,只会发生电能损耗,不会发生电压损耗。
A. 对 B. 错
55. 【判别题】避雷器应与被保护设备并联,装在被保护设备的电源侧。
A. 对 B. 错
56. 【判别题】在不正常运转状况时,继电保护有必要要动作敏捷,禁绝有延时。
A. 对 B. 错
57. 【判别题】电压互感器在工作时,其二次侧能够短路。
A. 对 B. 错
58. 【判别题】光是电磁波,具有辐射能。
A. 对 B. 错
59. 【判别题】电压误差对光源没有影响。
A. 对 B. 错
60. 【判别题】在电力系统中,发作三相短路的概率最大。
A. 对 B. 错
56. 【判别题】树干式接线方法的特色是一个用户由一条干线供电。
A. 对 B. 错
57. 【判别题】计算电流比尖峰电流大得多。
A. 对 B. 错
1. 【单项挑选题】在设计供配电系统时,关于( ),应思考在一个电源系统维修或毛病的一起,另一个电源系统也发作毛病的严峻状况。此刻,应从电力系统获得第三电源或自备电源。
A. 一级负荷 B. 一级负荷中的尤其重要负荷 C. 一级负荷和二级负荷 D. 二级负荷
2. 尖峰电流指单台或多台用电设备的继续时刻为( )s的最大负荷电流。
5. 用电设备台数较少,且各台设备容量相差悬殊时,宜选用( ),一般用于支干线和配电屏的负荷计算。
A. 二项式法 B. 单位面积功率法 C. 需求系数法 D. 变值需求系数法
6. 【单项挑选题】开关电器遍及选用的最根本的灭弧方法是( )。
A. 吹弧 B. 速拉灭弧 C. 狭沟灭弧 D. 真空灭弧
7. 【单项挑选题】下列叙说中,错误的是( )。
A. 电缆接头是电缆线路中最单薄的当地,故电缆线的大多数毛病都发作在电缆接头处 B. 导线的弧垂是指架空线路一个挡距内的导线最低点与两头杆上导线悬挂点之间的笔直间隔 C. 绝缘子,又名作瓷瓶,用来将导线固定在杆塔上,与杆塔绝缘 D. 母线是指用来固定关闭母线的槽
8. 【单项挑选题】关于电缆线路,一般要求( )进行一次巡视检查,并应常常监督其负荷巨细和发热心况。
A. 一个月 B. 一个季度 C. 半年 D. 一年
9. 【单项挑选题】母线,也称汇流排,即聚集和分配电能的硬导线,其C相对应( )色。
A. 蓝 B. 黄 C. 绿 D. 红
10. 【单项挑选题】关于挑选导线时所用的环境温度,室内应取当地最热月的均匀最佳气温加( )摄氏度。
A. 3 B. 5 C. 8 D. 10
11. 【单项挑选题】在电气原理接线图中,KT为( )。
A. 信号继电器 B. 电流互感器 C. 电流继电器 D. 时刻继电器
12. 【单项挑选题】自动重合闸的充电时刻一般为( )。
15. 【单项挑选题】在供配电系统中,为了疾速切除毛病以保护某些要害设备,或为了赶快康复供配电系统对某些重要负荷的供电,一般优先确保继电保护设备的( )。
A. 挑选性 B. 速动性 C. 活络性 D. 牢靠性
16. 【单项挑选题】当选用需求系数法或二项式法计算时,电焊机组的功率是将额外功率一致换算到负载继续率为( )时的有功功率。
A. .15 B. .25 C. .5 D. 1
17. 【单项挑选题】在6~10kV供配电系统中,假如发作单相接地事端,可( )。
A. 不断电,一向运转 B. 不断电,只能运转2h C. 立刻停电 D. 不断电,只能运转1天
18. 【单项挑选题】发光强度简称光强,它的单位是( )。
A. 勒克斯 B. 流明 C. 坎德拉 D. 尼特
19. 【单项挑选题】为确保架空线路正常运转,确保安全供电,应对其进行定时检查和修理,期限一般为( )。
A. 一个月 B. 一个季度 C. 半年 D. 一年
20. 【单项挑选题】电缆的根本结构包含导体、绝缘层和防护层,3kV以上的电缆还具有( )。
A. 屏蔽层 B. 零线 C. 接地线 D. 前方
21. 【多项挑选题】电弧的首要损害有( )。
A. 缩短电路断开的时刻 B. 延伸电路断开的时刻 C. 发生电弧高温 D. 发作弧光损害
22. 【多项挑选题】在三相交流电力系统中,作为供电电源的发电机和电力变压器的中性点运转方法有( )。
A. 中性点不接地 B. 中性点经阻抗接地 C. 中性点直接接地或经低电阻接地 D. 以上都不是
23. 我国遍及选用确实定计算负荷的首要方法是( )。
A. 需求系数法 B. 二项式法 C. 三项式法 D. 四项式法
24. 电力负荷的分级有( )。
A. 零级负荷 B. 一级负荷 C. 二级负荷 D. 三级负荷
25. 【多项挑选题】下列一次设备中,归于操控设备的有( )。
A. 避雷器 B. 凹凸压断路器 C. 开关 D. 并联电容器
26. 【多项挑选题】按性质的不一样,电力线路的常见毛病能够分为( )。
A. 单相接地毛病 B. 多相接地毛病 C. 相间短路毛病 D. 相直接地毛病
27. 【多项挑选题】在技术上,供配电系统对继电保护设备的根本功能的要求有( )。
A. 挑选性 B. 速动性 C. 活络性 D. 牢靠性
28. 【多项挑选题】继电保护依据保护效果的不一样,能够分为( )。
A. 主保护 B. 全保护 C. 后备保护 D. 辅助保护
29. 【多项挑选题】下列继电保护归于主保护的有( )。
A. 零序保护 B. 过电流保护 C. 差动保护 D. 瓦斯保护
30. 【多项挑选题】导线和电缆挑选的内容首要包含( )。
A. 形状 B. 长度 C. 截面 D. 类型
31. 【多项挑选题】在电气图中,衔接线能够选用( )。
A. 多线表明法 B. 单线表明法 C. 混合表明法 D. 会集表明法
32. 【多项挑选题】微机保护设备的软件系一致般包含( )。
A. 设定程序 B. 运转程序 C. 中止微机保护功用程序 D. 报警程序
33. 【多项挑选题】下列( )等设备归于二次设备。
A. 变压器 B. 操控设备 C. 继电保护设备 D. 操作电源
34. 【多项挑选题】一个完好的防雷设备由( )构成。
A. 接闪器 B. 引下线 C. 断路器 D. 接地设备
35. 【多项挑选题】以下( )等毛病归于持久性毛病。
A. 短路 B. 倒杆 C. 断线 D. 绝缘子被损坏
36. 【多项挑选题】下列( )等设备归于一次设备。
A. 发电机 B. 变压器 C. 输电线 D. 避雷器
37. 【多项挑选题】与同容量的水电站比较,火电厂的长处有( )。
A. 发电成本低 B. 建设工期短 C. 工程造价低 D. 出资收回快
38. 【多项挑选题】按工作制,工厂的用电设备能够分为( )。
A. 接连工作制 B. 短时工作制 C. 断续周期工作制 D. 不连续工作制
39. 【多项挑选题】导线在杆塔上的摆放方法一般有( )等。
A. 三角形摆放 B. 水平摆放 C. 笔直摆放 D. 圆形摆放
40. 【多项挑选题】备自投设备动作逻辑的操控条件可分为( )。
A. 充电条件 B. 开锁条件 C. 闭锁条件 D. 发动条件
41. 风能是一种具有安稳性的动力。
A. 对 B. 错
42. 工厂配电电压常用10kV。
A. 对 B. 错
43. 线路结尾的电压宜较线路额外电压低5%。
A. 对 B. 错
44. 【判别题】负荷系数是指电负荷的最大负荷与其均匀负荷的比值。
A. 对 B. 错
45. 【判别题】在无限大容量电力系统中,因为母线电压保持不变,所以短路电流周期重量有用值在短路全过程中坚持不变。
A. 对 B. 错
46. 【判别题】凡用来操控、指示、监测和保护一次设备运转的电路变成二次回路。
A. 对 B. 错
47. 【判别题】高压树干式接线方法供电牢靠性极好。
A. 对 B. 错
48. 【判别题】工厂变配电所多选用安装式配电设备。
A. 对 B. 错
49. 【判别题】配电所承当变换电压的使命。
A. 对 B. 错
50. 【判别题】10kV线路发作单相接地毛病一般保护不动作跳闸,只发信号。
A. 对 B. 错
51. 【判别题】电气图分为原理图和装置图。原理图是指表明一、二次回路工作原理的图,它能够标明设备的数量和效果、设备之间的衔接方法等。
A. 对 B. 错
52. 【判别题】一般守时限过电流保护在电网中一般用作其他疾速保护的后备保护。
A. 对 B. 错
53. 【判别题】闭锁设备时限的“五防”功用一般是强行性的,不选用提示性的。
A. 对 B. 错
54. 【判别题】装设避雷针的构架上能够架起低压线或通讯线。
A. 对 B. 错
55. 【判别题】白炽灯的发光功率低,运用寿数短,而且耐振性差。
A. 对 B. 错
56. 【判别题】负荷曲线会在直角坐标系中,横坐标表明负荷值,纵坐标表明对应时刻。
A. 对 B. 错
57. 【判别题】电压偏高时,灯管的寿数将延伸。
A. 对 B. 错
58. 【判别题】合闸绷簧由交、直流两用电动机股动,不可以以手动储能。
A. 对 B. 错
59. 【判别题】风力发电厂中的风轮机体积较小,造价不高。
A. 对 B. 错
60. 【判别题】运转经历证明,供配电系统的接线不该太杂乱,层次不宜过多。
A. 对 B. 错
1. 一般中型工厂的电源进线是( )。
A. 6~10kV B. 16~20kV C. 26~30kV D. 36~40kV
2. 【单项挑选题】中性点不接地和经消弧线圈接地的电力系总称为( )。
A. 大电流接地系统 B. 小电流接地系统 C. 大电压接地系统 D. 小电压接地系统
3. 用电设备台数较少,且各台设备容量相差悬殊时,宜选用( ),一般用于支干线和配电屏的负荷计算。
A. 二项式法 B. 单位面积功率法 C. 需求系数法 D. 变值需求系数法
4. 在设计供配电系统时,关于( ),应思考在一个电源系统维修或毛病的一起,另一个电源系统也发作毛病的严峻状况。此刻,应从电力系统获得第三电源或自备电源。
A. 一级负荷 B. 一级负荷中的尤其重要负荷 C. 一级负荷和二级负荷 D. 二级负荷
5. 尖峰电流指单台或多台用电设备的继续时刻为( )s的最大负荷电流。
8. 【单项挑选题】母线,也称汇流排,即聚集和分配电能的硬导线,其A相对应( )色。
A. 蓝 B. 黄 C. 绿 D. 红
9. 【单项挑选题】开关电器遍及选用的最根本的灭弧方法是( )。
A. 吹弧 B. 速拉灭弧 C. 狭沟灭弧 D. 真空灭弧
10. 【单项挑选题】导线LGJ-150的150表明( )。
A. 铜线有些的截面面积 B. 铜芯有些的截面面积 C. 铝线有些的截面面积 D. 截面面积
11. 【单项挑选题】自动重合闸的充电时刻一般为( )。
A. 3s B. 5s C. 10s D. 15s
12. 【单项挑选题】在供配电系统中,为了疾速切除毛病以保护某些要害设备,或为了赶快康复供配电系统对某些重要负荷的供电,一般优先确保继电保护设备的( )。
A. 挑选性 B. 速动性 C. 活络性 D. 牢靠性
13. 【单项挑选题】应急灯应选用( )。
A. 高压汞灯 B. 小功率金属卤化物灯 C. 白炽灯 D. 高压钠灯
14. 【单项挑选题】当电气设备的绝缘损坏时,人站在地上上触摸该电气设备,人体所接受的电位差称为( )。
A. 跨步电压 B. 过电压 C. 欠电压 D. 触摸电压
15. 【单项挑选题】在电气原理接线图中,KT为( )。
A. 信号继电器 B. 电流互感器 C. 电流继电器 D. 时刻继电器
16. 【单项挑选题】避雷器的首要效果是防( )。
A. 雷电侵入波 B. 直击雷 C. 绕击雷 D. 感应雷过电压
17. 【单项挑选题】( )是表明设备的装置方位及彼此之间衔接的图,用于设备的装置施工,也是运转中的试验、维修、查线用图。
A. 归总式原理图 B. 分隔式原理图 C. 装置接线图 D. 原理图
18. 【单项挑选题】为确保架空线路正常运转,确保安全供电,应对其进行定时检查和修理,期限一般为( )。
A. 一个月 B. 一个季度 C. 半年 D. 一年
19. 【单项挑选题】只装设一台主变压器的小型变电所,假如契合为二级,则高压侧选用的主接线应为( )。
A. 阻隔开关-熔断器 B. 负荷开关-熔断器 C. 阻隔开关-断路器 D. 负荷开关-断路器
20. 【单项挑选题】发光强度简称光强,它的单位是( )。
A. 勒克斯 B. 流明 C. 坎德拉 D. 尼特
21. 【多项挑选题】电弧的首要损害有( )。
A. 缩短电路断开的时刻 B. 延伸电路断开的时刻 C. 发生电弧高温 D. 发作弧光损害
22. 【多项挑选题】我国遍及选用确实定计算负荷的首要方法是( )。
A. 需求系数法 B. 二项式法 C. 三项式法 D. 四项式法
23. 在三相交流电力系统中,作为供电电源的发电机和电力变压器的中性点运转方法有( )。
A. 中性点不接地 B. 中性点经阻抗接地 C. 中性点直接接地或经低电阻接地 D. 以上都不是
24. 【多项挑选题】为满意开关电器的牢靠性,电气触头应满意的根本要求有( )。
A. 满意正常负荷的发热要求 B. 具有满足的机械强度 C. 具有满足的动安稳度和热安稳度 D. 具有满足的断流才能
25. 【多项挑选题】工厂供电工作有必要到达的根本要求有( )。
A. 安全 B. 牢靠 C. 优质 D. 经济
26. 【多项挑选题】内部过电压可分为( )。
A. 雷电过电压 B. 操作过电压 C. 弧光接地过电压 D. 谐振过电压
27. 【多项挑选题】下列继电保护归于主保护的有( )。
A. 零序保护 B. 过电流保护 C. 差动保护 D. 瓦斯保护
28. 【多项挑选题】工厂电力线路按结构方式能够分为( )。
A. 高压线路 B. 低压线路 C. 架空线路 D. 电缆线路
29. 【多项挑选题】在技术上,供配电系统对继电保护设备的根本功能的要求有( )。
A. 挑选性 B. 速动性 C. 活络性 D. 牢靠性
30. 【多项挑选题】按性质的不一样,电力线路的常见毛病能够分为( )。
A. 单相接地毛病 B. 多相接地毛病 C. 相间短路毛病 D. 相直接地毛病
31. 【多项挑选题】在电气图中,衔接线能够选用( )。
A. 多线表明法 B. 单线表明法 C. 混合表明法 D. 会集表明法
32. 【多项挑选题】以下( )等毛病归于持久性毛病。
A. 短路 B. 倒杆 C. 断线 D. 绝缘子被损坏
33. 【多项挑选题】供配电系统中的电气设备一般分为( )。
A. 一次设备 B. 二次设备 C. 三次设备 D. 四次设备
34. 【多项挑选题】为了表征物体的光照功能,常引进( )等参数。
A. 距高比 B. 反射比 C. 吸收比 D. 透射比
35. 【多项挑选题】一个完好的防雷设备由( )构成。
A. 接闪器 B. 引下线 C. 断路器 D. 接地设备
36. 【多项挑选题】工厂高压线路常用的接线方法有( )。
A. 放射式 B. 树干式 C. 环形 D. 球形
37. 【多项挑选题】从电弧发生的过程来看,在触头分隔之初,占主导效果的游离方法是( )。
A. 高电场发射 B. 热电发射 C. 磕碰游离 D. 热游离
38. 【多项挑选题】照度的计算方法有( )。
A. 使用系数法 B. 概算曲线法 C. 比功率法 D. 逐点计算法
39. 【多项挑选题】备自投设备动作逻辑的操控条件可分为( )。
A. 充电条件 B. 开锁条件 C. 闭锁条件 D. 发动条件
40. 【多项挑选题】电气元件在电气图中,可依据需求,别离用( )等表明法。
A. 会集表明法 B. 含糊表明法 C. 半会集表明法 D. 涣散表明法
41. 【判别题】太阳能发电站要经过光电变换元件直接将太阳的光能变换为电能。
A. 对 B. 错
42. 关于用电设备台数少,且容量不同大的分支干线,一般选用二项式法。
A. 对 B. 错
43. 【判别题】风能是一种具有安稳性的动力。
A. 对 B. 错
44. 【判别题】低压线路的电压为220kV/380kV。
A. 对 B. 错
45. 短路电流比正常电流小。
A. 对 B. 错
46. 【判别题】工厂变配电所多选用安装式配电设备。
A. 对 B. 错
47. 【判别题】误合高压阻隔开关时,假如合错,应将高压阻隔开关再次摆开。
A. 对 B. 错
48. 【判别题】从根本结构和工作原理上讲,互感器是一种特别的变压器。
A. 对 B. 错
49. 【判别题】与电缆线路比较,可保护性是架空线路最杰出的长处。
A. 对 B. 错
50. 【判别题】继电保护设备是指能反映电力系统中电气元件发作毛病或不正常运转状况,并动作于断路器跳闸或宣布信号的一种自动化设备。
A. 对 B. 错
51. 【判别题】一般守时限过电流保护在电网中一般用作其他疾速保护的后备保护。
A. 对 B. 错
52. 【判别题】电力线路发作的常见毛病是相间短路毛病。
A. 对 B. 错
53. 【判别题】电流通过导线是,只会发生电能损耗,不会发生电压损耗。
A. 对 B. 错
54. 【判别题】供配电系统对继电保护设备的根本功能有四点要求,即挑选性、速动性、灵敏性和牢靠性。
A. 对 B. 错
55. 【判别题】发光体的亮度值于人眼视野的方向有关。
A. 对 B. 错
56. 【判别题】工厂所需电力容量不大于160kVA时,一般选用架空线进线,直接由当地的共用电网供电;高于160kVA其低于1000kVA时,选用电缆或架空线进线;高于1000kVA时,选用电缆进线。
A. 对 B. 错
57. 【判别题】自动重合闸后加快保护广泛应用于10kV以上的电网中,其应用规模不受电网结构的约束。
A. 对 B. 错
58. 【判别题】电弧的温度不高。
A. 对 B. 错
59. 【判别题】操作电源非常重要,有必要确保不连续地供电。
A. 对 B. 错
60. 【判别题】合闸绷簧由交、直流两用电动机股动,不可以以手动储能。
A. 对 B. 错
1. 尖峰电流指单台或多台用电设备的继续时刻为( )s的最大负荷电流。
A. 1~2 B. 5~10 C. 15~20 D. 30~50
2. 车间变电所的电压变换等级一般为( )。
A. 把220~550kV降为35~110kV B. 把35~110kV降为6~10kV C. 把6~10kV降为220V/380V
3. 【单项挑选题】我国国家规范对10kV及以下的供配电系统规则的电压动摇答应值是( )。
A. 10% B. 5% C. 15% D. 20%
4. 【单项挑选题】中性点不接地和经消弧线圈接地的电力系总称为( )。
A. 大电流接地系统 B. 小电流接地系统 C. 大电压接地系统 D. 小电压接地系统
5. 中性点不接地和经消弧线圈接地的电力系总称为( )。
A. 大电流接地系统 B. 小电流接地系统 C. 大电压接地系统
9. 【单项挑选题】熔断器RT0-400中的400表明( )。
15. 【单项挑选题】人在接地毛病点邻近行走,双脚之间所出现的电位差称为( )。
A. 肯定电压 B. 相对电压 C. 触摸电压 D. 跨步电压
16. 【单项挑选题】灭弧才能较强的是( )。
A. 熔断器 B. 阻隔开关 C. 负荷开关 D. 油开关
17. 【单项挑选题】容量为800kVA及以上的油浸式变压器和容量为400kVA及以上的车间内油浸式变压器一般都应专设( )。
A. 过电流保护 B. 过负荷保护 C. 瓦斯保护 D. 电流速断保护
18. 【单项挑选题】电流互感器的接线方法有四种,在负荷不平衡的三相电力系统中,一般选用( )。
A. 单相式 B. 两相V形 C. 两相电流差 D. 三相接线
19. 【单项挑选题】我国浙江秦山发电站是使用( )来世产电能。
A. 水流位能 B. 太阳能 C. 核能 D. 风能
20. 【单项挑选题】间隔接地址达( )时,跨步电压挨近0。
A. 20米 B. 40米 C. 60米 D. 80米
21. 【多项挑选题】电力负荷的分级有( )。
A. 零级负荷 B. 一级负荷 C. 二级负荷 D. 三级负荷
22. 工厂供电工作有必要到达的根本要求有( )。
A. 安全 B. 牢靠 C. 优质 D. 经济
23. 我国遍及选用确实定计算负荷的首要方法是( )。
A. 需求系数法 B. 二项式法 C. 三项式法 D. 四项式法
24. 【多项挑选题】发生电弧的游离方法有( )。
28. 【多项挑选题】按性质的不一样,电力线路的常见毛病能够分为( )。
A. 单相接地毛病 B. 多相接地毛病 C. 相间短路毛病 D. 相直接地毛病
29. 【多项挑选题】继电保护设备的根本结构首要包含( )。
32. 【多项挑选题】供配电系统中的电气设备一般分为( )。
A. 一次设备 B. 二次设备 C. 三次设备 D. 四次设备
33. 【多项挑选题】一个完好的防雷设备由( )构成。
37. 【多项挑选题】下列继电保护归于后备保护的有( )。
40. 【多项挑选题】从电弧发生的过程来看,在触头分隔之初,占主导效果的游离方法是( )。
A. 高电场发射 B. 热电发射 C. 磕碰游离 D. 热游离
41. 【判别题】一般规则,用电设备的额外电压与同级电网的额外电压一样。
A. 对 B. 错
42. 【判别题】高压输电线常用于远间隔输电。
A. 对 B. 错
43. 当无限大容量电力系统发作三相短路时,短路电流周期重量有用值发作改动。
A. 对 B. 错
44. 年最大负荷Pmax是指全年中负荷最大的一小时耗费电脑的均匀值。
A. 对 B. 错
45. 【判别题】关于用电设备台数少,且容量不同大的分支干线,一般选用二项式法。
A. 对 B. 错
46. 【判别题】裸导线的架起距地上不得低于3m。
A. 对 B. 错
47. 【判别题】10kV线路发作单相接地毛病一般保护不动作跳闸,只发信号。
A. 对 B. 错
48. 【判别题】电流互感器在工作时,其二次侧不得开路。
A. 对 B. 错
49. 【判别题】电缆线路的直埋敷设方法适用于电缆数量较多、敷设路径较短的场合。
A. 对 B. 错
50. 【判别题】电压互感器的二次侧有一端有必要接地。
A. 对 B. 错
51. 【判别题】电流通过导线是,只会发生电能损耗,不会发生电压损耗。
A. 对 B. 错
52. 【判别题】在同一个低压供配电系统中,保护接地与保护接零能够混用。
A. 对 B. 错
53. 【判别题】电力线路瞬时电流速断保护的保护规模固定。
A. 对 B. 错
54. 【判别题】如期用处,二次回路能够分为断路器操控回路、信号回路、丈量和监督回路、继电保护和自动设备回路等。
A. 对 B. 错
55. 【判别题】一般守时限过电流保护在电网中一般用作其他疾速保护的后备保护。
A. 对 B. 错
56. 【判别题】关于无限大容量电力系统,在三相短路刹那间,短路电流瞬时值到达最大值。
A. 对 B. 错
57. 【判别题】在电力系统中,发作三相短路的概率最大。
A. 对 B. 错
58. 【判别题】电压不一样的线路同杆架起时,电压较高的线路应架起鄙人面。
A. 对 B. 错
59. 【判别题】六氟化硫不具有绝缘和灭弧才能。
A. 对 B. 错
60. 【判别题】高压阻隔开关能通断必定负荷电流,过负荷时可自动跳闸。
A. 对 B. 错
20. 【单项挑选题】( )是指中止供电将形成人身伤亡或许将在政治和经济上形成严重丢失者。
A. 负荷 B. 一级负荷 C. 二级负荷 D. 三级负荷
56. 【判别题】光源类型的挑选,应按照明的要求和运用场所的特定而定,应尽量挑选高效、长命的光源。
A. 对 B. 错
56. 【判别题】太阳能发电和火力发电都归于直接变换发电。
A. 对 B. 错
57. 【判别题】三相短路归于对称短路,其他方式的短路归于不对称短路。
A. 对 B. 错
58. 【判别题】关于三级负荷,应采纳起码不少于两个独立电源供电。
A. 对 B. 错
59. 【判别题】电压不一样的线路同杆架起时,电压较高的线路应架起鄙人面。
A. 对 B. 错
60. 【判别题】假如是单极高压阻隔开关,操作一相后发现误拉,则不答应对其他两相继续操作。
A. 对 B. 错
16. 【单项挑选题】可见光在真空中的波长规模是( )。
A. 100~400nm B. 380~780nm C. 200~780nm D. 780~1mm
18. 【单项挑选题】当前,我国的火电厂仍以( )为主。
A. 燃气 B. 燃油 C. 燃木 D. 燃煤
19. 【单项挑选题】母线,也称汇流排,即聚集和分配电能的硬导线,其B相对应( )色。
A. 蓝 B. 黄 C. 绿 D. 红
58. 【判别题】发电机的额外电压应等于电网的额外电压。
A. 对 B. 错
60. 【判别题】车间变电所是将6~10kV的电压降为380V/220V。
A. 对 B. 错
16. 【单项挑选题】当前,我国低压供配电系统中多选用( )系统。
A. TN B. TT C. IT D. IT和TT
17. 【单项挑选题】月均匀用电量100万kW?h及以上或变压器容量为2000kVA及以上的高压计费用户,需求装置( )电能计量设备。
A. Ⅰ类 B. Ⅱ类 C. Ⅲ类 D. Ⅳ类
57. 【判别题】二次设备是指对一次设备进行操控、丈量、指示、调整和保护的低压设备,又称为辅助设备。
A. 对 B. 错
58. 【判别题】假定架空线路时,倒显得挡距、弧垂、杆高应按有关技术规程中的规则履行。
A. 对 B. 错
16. 【单项挑选题】容量为10000kVA及以下单台运转的变压器和容量为6300kVA及以下并排运转的变压器,一般应装设( )。
A. 过电流保护 B. 过负荷保护 C. 瓦斯保护 D. 电流速断保护
57. 【判别题】在挑选和运用光源时,一般先思考显色指数、发动功能等重要目标,其次思考发光功率、运用寿数等非必须目标。
A. 对 B. 错
16. 【单项挑选题】用电设备的实践电压与额外电压之差与额外电压的比值称为( )。
A. 电压误差 B. 电压动摇 C. 电压损耗 D. 电压系数
18. 【单项挑选题】在飞机场周围较高的修建物,应按民航和交通部门的有关规则,装设( )。
A. 值勤照明灯 B. 保镳照明灯 C. 妨碍照明灯 D. 分散照明灯
19. 【单项挑选题】变电站中防直击雷的设备是( )。
A. 避雷器 B. 避雷线 C. 避雷针 D. 避雷带
60. 【判别题】跨步电压的巨细与间隔接地址的远近和跨步长短有关,间隔接地址越近,跨步越长,跨步电压就越小。
A. 对 B. 错 |
|