《修建能耗检测、诊断与操控调理》大作业
            


              

               
   题  目:    标题*      
学习中间:   
层  次:        
专  业:        
年  级: 年 春/秋 季  
学  号:        
学  生:        
教导老师:   张园园  
完结日期:   年 月  日

大工22春《修建能耗监测、诊断与操控调理》
大作业及要求
留意:从以下5个标题中任选其一作答。
标题一:请论说暖通空调系统能效诊断目标体系的数值分类及意义,以空调水系统设备为例,列出有关的设计类、能耗统计类和运转评估类目标(不少于10项目标),并给出每项目标数值意义与计算公式。
标题二:某中心空调系统冷冻站选用2台蒸汽紧缩式螺杆式冷水机组作为冷源,配有3台冷冻水泵(2用1备)、3台冷却水泵(2用1备)和3台冷却塔(2用1备)。现要务实现冷水机组、冷冻水泵、冷却水泵、冷却塔的运转能效目标评估,请首要绘出冷冻站水系统原理图,并在图中安置测点,将测点所测数据用符号界说后给出以上设备能效的计算公式。
标题三:某全空气空调机组,配有新风阀、回风阀、排风阀、表冷器、过滤器、加湿段和送风风机段。为完成空调机组的送风温度、送风湿度、送风止压和室内CO2浓度的操控,请绘出空调机组的测控点图,并结合各个测控点给出以上操控回路的操控战略描绘。
标题四:某空调水系统管网,一台冷水机组和一台冷冻水泵向五台全空气型空调机组供给空调冷冻水。空调水系统管网为异程式衔接,每条支路装设一个接连型调理阀,请制作出该水系统管网的原理图,并给出根据最晦气热力环路操控供回水总管压差的测控点安置,以及操控战略的描绘。
标题五:请描绘PLC和DDC应用于暖通空调系统中各自的特色。使用Honeywell的Care编程软件系统,绘出某新风机组的新风量和新风送风温度操控战略计划暗示图(要求体现出算法模块各自的意义、相关关系,以及模块与新风机组测控点的衔接关系),新风量可挑选风量调理阀或变频风机进行操控,新风送风温度可选用接连调理水阀或两通调理水阀进行操控。
作业详细要求:
1. 封面格局
不要改动封面的格局,挑选标题*作答,标题有些就写标题*。
2. 正文格局
作业正文内容一致选用宋体,字号为小四,字数在1000字以上。
3. 作业上交
大作业上交时文件名写法为:[名字 学生卡号 学习中间](如:戴卫东101410013979浙江台州奥鹏学习中间[1]VIP);
以附件方式上交离线作业(附件的巨细约束在10M以内),挑选已完结的作业(留意命名),点提交即可。如下图所示。
留意事项:
独立完结作业,禁绝抄袭其别人或许请人代做,如有相同作业,分数以零分计!
大工22春《修建能耗监测、诊断与操控调理》大作业